Помогите затопило!

Dyson

Завсегдатай
Сегодня по радио объявили что из-за почти суточного дождя растаяло более 3см снега! Это очень много и по этому много подтоплений.
У моих родителей дом загородом, в подвал через гидроизоляцию хлынула вода в 5 утра. Причем сначало струйкой, а спустя какое то время просто ручьем, как из открытого крана в трех местах со стены и из под плитки на стыках.
Купили уже 4 насоса. вроде откачивается потихоньку вода, но проблема остается явной, что дальше то с этим делать?!

Это первая весна такая, раньше воды появлялось максимум с ведро и то за всю весну, а тут просто фантан бъет. Сколько это продлится не известно.

Вскрывать и раскапывать изоляцию и перекладывать?
Или поднимать плитку и изолировать изнутри? (боюсь что это не поможет)
Водоотводный дренаж уже делали на этапе строительства, в земле на уровне пола подвала проложили трубу под уклоном, чтобы вода уходила. (не помогло видимо)

Есть разбирающиеся?!
 

Vir

Завсегдатай
6,891
0
Москва
  1. Ducati
  1. BMW R 1200 GS Adv LC
Есть друзья Которые в этом разбираются. Но вопрос не понятен. Что реально требуется?
 

Dyson

Завсегдатай
Есть друзья Которые в этом разбираются. Но вопрос не понятен. Что реально требуется?

Вот как раз в том и вопрос, а что реально дальше делать, ну закончит она идти, ну откачаем, высохнет все. Но ведь что-то надо делать, чтобы вода вновь не заливала.
 

Vir

Завсегдатай
6,891
0
Москва
  1. Ducati
  1. BMW R 1200 GS Adv LC
Вообще, как мне кажется, это комплексная проблема. Тут и гидроэзоляция, и дреНаж га участке. Надо ве переделывать.
 

Дядя Фёдор

Заблокирован
В бане
5,211
0
Живописная Москва
  1. HARLEY-DAVIDSON
  1. BMW K 1600 Grand America
Рассказываю-до реки сто метров, лет пятнадцать назад, когда купили дом, по весне тоже охренели от метра воды в цокольном этаже. Откачали, отмыли, что делать дальше? Друг у которого дом на Клязьме подсказал - по диагонали в двух углах дома два колодца 50х50х150. В каждый колодец погружной авто насос с выводом в канализацию. Все эти годы нет проблем - уровень воды поднимается-насос откачивает. А соседи у которых супер пупер дренажная система до сих пор топятся каждую весну. Как то так.
 

Trimix

Завсегдатай
1,043
1
Санкт-Петербург
  1. BMW R 1200 GS
  2. BMW K 1200 LT
нет откапывать не надо ибо не поможет потому что под дом же ты не вкопаешься )))))))
просто когда высохнет и откачаешь воду
берешь примерно вот это http://www.e-pool.ru/rubrics.php?id=311 и полностью подвал с внутренней стороны покрываешь данным составом
в идеальном варианте в 2 слоя и после такого вода внутрь попадать перестанет
как бывший строитель бассейнов говорю )))) бетон покрытый данной хренью совершенно не течет

и плюс совет Дяди Федора очень толковый позволяет снять гидронагрузку единственное что имеет смысл по периметру дома вкопать дренажные трубы с выходами в данные колодцы
вот как то так
 

Sergey GS

Завсегдатай
1,478
1
Москва
  1. BMW R 1200 RT
Я так думаю гидроизолицию делали евротаджики. Однозначно вновь нужно выкопать грунт по периметру дома ниже основания фундамента на 300-400 мм в зависимости от типа грунта. Далее взять в интернете рекомендации по устройству дренажей с применением перфорированных труб, выполнить дренаж и при этом заменить полностью рулонную гидроизолицию стен. Если нет сброса воды с дренажа, тогда сделать колодец с принудительным удалением воды при помощи насоса. Применение гидросмесей, как рекомендует Дима, это последняя стадия борьбы с этим злом. Удачи!
 

pilot454

Участник
58
0
г.Чехов
  1. BMW K 1300 R
У меня вчера дренаж отрабатывал на все 100, но ведро воды таки просочилось в цоколь, вся проблема решилась перенаправлением ручейка(мини речки) с дороги мимо дома, простым прокапыванием канавы лопатой длинной метров 5-7м, течь прекратилась сразу же, через час все высохло. Зачастую нужно просто понять откуда течет и в нужном месте просто канаву выкопать.